共振(在转速频率)

共振在设备、管道和设备支撑结构中很常见。共振会放大固有频率±15%内的振动。系统的受迫振频率与固有频率一致时发生时就会发生基础共振,
并使振幅急剧增大,导致设备过早损坏。最常见的是由支撑结构、基础、齿轮箱或是传动皮带引起。如果固有频率接近设备的转频,那么1X幅值会很高,1X附近频率的底部会被放大。不平衡、不对中和其它故障会进一步放大振动。
频谱:
固有频率上有大的峰值,峰值的底部也会被抬高。
设备和工艺的噪声可以激发固有频率,导致频谱中岀出现大的“驼峰”。
相位:
共振会引起相位变化。设备跨过共振频率相位会发生180°的变化
辅助测试:
锤击测试、伯德图、峰值保持平均、结构变形和模态分析可帮助判断固有频率以及是否发生共振。